Стартех 3 Опубліковано: 20 лютого, 2015 Тогда, что можно считать идеалом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SanderEA 3 313 Опубліковано: 20 лютого, 2015 Тогда, что можно считать идеалом? Сантиметров 60 поротерма на теплом растворе . Или более бюджетный материал: кирпич/бетон + наружное утепление ППС 10-15см. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
siua 180 Опубліковано: 20 лютого, 2015 Сантиметров 60 поротерма на теплом растворе . Не зовсім зрозуміло навіщо сантиметрів 60?? По самим сучасним нормам 2014року 44 влазиться для 2ї зони в Україні (було 38). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Petrucci 62 Опубліковано: 20 лютого, 2015 (змінено) Норма по теплоопору для стін житл.будинку 2 зона 2,8 м2 ·К/Вт Змінено 20 лютого, 2015 користувачем Petrucci Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
siua 180 Опубліковано: 20 лютого, 2015 В цифрах POROTHERM 50 P+W - 3,85 (теплий розчин) 2,94 (цементний)POROTHERM 44 P+W - 3,33 (теплий розчин) 2,78 (цементний)POROTHERM 38 P+W - 2,86 (теплий розчин) 2,44 (цементний) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SanderEA 3 313 Опубліковано: 20 лютого, 2015 Не зовсім зрозуміло навіщо сантиметрів 60?? По самим сучасним нормам 2014року 44 влазиться для 2ї зони в Україні (було 38). 1. Спросили, как идеально. 2. Эти нормы были при цене на газ 0,70 грн., скоро будут другая цена и другие нормы. В Европе в некоторых странах в 2 раза выше: Дания, Норвегия, Швеция, Велико-британия - 5-6!!!, Германия - 3,57 и т.п. Также закладывайте на криворукость наших рабочих. Как говорится, "чтобы наверняка". У меня около 4, точно не помню. Кератерм 38 на холодный раствор + 10см ППС. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
siua 180 Опубліковано: 20 лютого, 2015 Данія-Швеція-Британія лежать в іншик кліматичних поясах ) німеччина то вже ближче. Не мудро, правда ж, будувати з розрахунку Р=3 хату скажімо в Марокко? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Petrucci 62 Опубліковано: 20 лютого, 2015 А від жари це також діє, не тільки від промерзання. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimox 2 574 Опубліковано: 20 лютого, 2015 интересно, а как относится нормы теплопроводности в Дании к данной теме? есть профильные сайты, например, "строим дом" где можно все обсудить. а тут, имхо, тема строительства в КРИЗИС. т.е. целесообразность как такового и где что можно подкупить недорого 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Аrtem 129 Опубліковано: 20 лютого, 2015 Пока не решим что и из чего строить - нет смысла планировать бюджет. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах