Ingener Опубліковано: 9 травня, 2020 Опубліковано: 9 травня, 2020 6 минут назад, kalawrat сказал: Даже меньше. Коэфф загрузки трансформаторной 0.65. Итого 800*0.65=520ква. 520*0.95 =495квт Это что ещё за чудо коэфф? Трансы и с перегрузом работают успешно, но напряжение падает. ОВБ часто меняют плавки вставки на завышенные, ибо трансы много где с перегрузом периодически работают. Иногда конечно закипают/сгорают, но они более чем на 100% загружены, правда это район (деревни). Многоквартирные дома с отоплением и горячей водой центральной не особо сети перегружают. А вот если горячую воду и отопление перевести на электричество, сети не выдержат. Цитата
kalawrat Опубліковано: 9 травня, 2020 Опубліковано: 9 травня, 2020 1 минуту назад, Ingener сказал: Это что ещё за чудо коэфф? Трансы и с перегрузом работают успешно, но напряжение падает. ОВБ часто меняют плавки вставки на завышенные, ибо трансы много где с перегрузом периодически работают. Иногда конечно закипают/сгорают, но они более чем на 100% загружены, правда это район (деревни). Многоквартирные дома с отоплением и горячей водой центральной не особо сети перегружают. А вот если горячую воду и отопление перевести на электричество, сети не выдержат. Для 2ух трансформаторных подстанций. Допустимый перегруз транса 130% при выходе из строя одного из трансов в подстанции. Соответственно в обычном режиме каждый из трансов работает в режиме 65%, чтоб при аварии не превышать 130%(65+65=130) В деревнях в подстанциях с 1им трансформатором уже нет нужды резервирования. Там и 100%, и 110. Цитата
Ingener Опубліковано: 9 травня, 2020 Опубліковано: 9 травня, 2020 27 минут назад, kalawrat сказал: Для 2ух трансформаторных подстанций. Допустимый перегруз транса 130% при выходе из строя одного из трансов в подстанции. Соответственно в обычном режиме каждый из трансов работает в режиме 65%, чтоб при аварии не превышать 130%(65+65=130) В деревнях в подстанциях с 1им трансформатором уже нет нужды резервирования. Там и 100%, и 110. Это когда секционник включают, и отключают один транс. С двух трансов 400, 800 кВА получать можно любое время, если брать 1000 кВА, то будет посадка напряжения и перегрев. В случае аварии, либо верно отключать будут на момент ремонта, либо ПЭС подгонять. Цитата
kalawrat Опубліковано: 9 травня, 2020 Опубліковано: 9 травня, 2020 20 минут назад, Ingener сказал: Это когда секционник включают, и отключают один транс. С двух трансов 400, 800 кВА получать можно любое время, если брать 1000 кВА, то будет посадка напряжения и перегрев. В случае аварии, либо верно отключать будут на момент ремонта, либо ПЭС подгонять. Слушайте, я же не спорю, тем более по технической части. Я знаю что транс можно нагрузить. И перегрузить, в том числе поэтому напряжение на 5% в среднем выше на выходе у транса. Я про нормативную часть. Весь смысл подстанций с 2мя трансами это их взаиморезервирование для достижения II категории надежности электропитания. При нагрузке выше 65% от номинала теряется весь смысл резервирования, т. к. один транс при поломке второго уже не выдюжит. Т.к. разговор был про жилые многоэтажки, то там с этим все жестко. По крайней мере в московском регионе. Цитата
RNknhG Опубліковано: 11 травня, 2020 Опубліковано: 11 травня, 2020 2 часа назад, Adriano сказал: по прошествии 2 часов. температура не изменилась. диван , над которым эта чудо пленка не потеплел. КУДА ДЕВАЕТСЯ 500ВТ энергиии??????? Возможно, дело в этом Цитата набил на потолок над диваном фольгу , потом пленку Насколько я помню из школьного курса физики, теплый воздух легче и поднимается вверх. Вот он у вас под потолком и остается. Там наверняка тепло. 1 1 Цитата
GerMes Опубліковано: 1 жовтня, 2020 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 Немного не в тему, но не нашел подходящей темы, а создавать новую не вижу смысла. Решил себе купить источник бесперебойного питания, возможно у кого-то был уже опыт и может что-то посоветовать? Цитата
Teplogaz Опубліковано: 1 жовтня, 2020 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 4 часа назад, GerMes сказал: Немного не в тему, но не нашел подходящей темы, а создавать новую не вижу смысла. Решил себе купить источник бесперебойного питания, возможно у кого-то был уже опыт и может что-то посоветовать? для чего нужен источник? 1 Цитата
NWEN Опубліковано: 1 жовтня, 2020 Опубліковано: 1 жовтня, 2020 11.05.2020 в 20:06, Adriano сказал: Я об этом тоже думал. Но это не конвективный нагреватель , а лучевой. Весь расчет был что ИК лучи будут греть именно диван, а не воздух. Обычно эта пленка используется как теплый пол. Она греет ламинат или линолеум над ней , а они греют воздух в комнате . Мне посоветовали зашить эту пленку вагонкой или ДВП и она разогреется аж до 90 градусов и будет излучать сильнее , но в дерево . И будет греть воздух у потолка. Проще купить греющую картину ))) Механика работы системы другая. С теплым полом все просто, - ик излучение направлено на соседний предмет, расстояния минимальные, почти вся мощность уходит на обогрев предмета. В Вашем случае, пленка на потолке, - расстояние к предметам способным поглощать ИК излучение составляет от 1 до 2 метров, соотвествено нужно учитывать тот факт что панель не направленная, тоесть не светит прямо перед собой, а скорее всего с некоторым углом рассеивания)очень вероятно что близким к 180 градусов, а так же поглощение излучения в воздухе. Иными словами она все еще греет, просто бОльшую площадь, а так же воздух, который быстро перемешивается с воздухом извне комнаты, поэтому учитывая маломощность источника нет вау-эффекта. Так что совет дали абсолютно верный, нужно ее зашить чем-то. Но учитывая особенности конвекции(теплый воздух вверх) стоит все же зашить ее на полу, а не под потолком, и будет Вам счастье. Цитата
GerMes Опубліковано: 2 жовтня, 2020 Опубліковано: 2 жовтня, 2020 11 часов назад, Teplogaz сказал: для чего нужен источник? для дома, 3-5 кВт примерно Цитата
Teplogaz Опубліковано: 2 жовтня, 2020 Опубліковано: 2 жовтня, 2020 3 часа назад, GerMes сказал: для дома, 3-5 кВт примерно Дорого получится, 37000 бесперебойник (4 кВт) + 4 акомы по +- 6000 = 61000 1 Цитата