47 минут назад, Аид сказал:

Danke schёn. По стене ошибка примерно -10% .Ну и Маловато взято было на окна однако.С учетом 3-го стеклопакета получилось порядка 17 квт-ч. Скорректируем цифру 3. 

Опубліковано

и тогда уж, этот калькулятор

http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online

и этот тоже:

http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=618&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=8000&le0=1&lt0=0&mm0=210&ld1=0&le1=0&lt1=0&mm1=592

1й приблизительно подсчитает общие теплопотери.(хотя теплопотерям на инфильтрацию я бы не доверял, их, как и проветривание нужно прикидывать отдельно)

2й поможет спроектировать хороший пирог стены.

кстати кирпич 0,8м на данный момент даже санитарно-гигиеническим требованиям не удовлетворяет...

Опубліковано
36 минут назад, grisha_x сказал:

Danke schёn. По стене ошибка примерно -10% .Ну и Маловато взято было на окна однако.С учетом 3-го стеклопакета получилось порядка 17 квт-ч. Скорректируем цифру 3. 

Стандартная кирпичная коробочка 9 этажей теряет под 100Вт на метр площади.

Опубліковано
31 минуту назад, NWEN сказал:

 

кстати кирпич 0,8м на данный момент даже санитарно-гигиеническим требованиям не удовлетворяет...

Ну я считал с воздушным промежутком. Ну в монолитках оно так и есть примерно.Где кирпичом проемы заложены.Я пытаюсь вывести некую нижную оценку ... 

Опубліковано

Если считать многоквартирный дом, то сложно посчитать отдельную квартиру, т.к. идут теплообменные процессы разной эффективности, с соседями, с улицей через наружные стены, с подъездом. и везде разная температура. Впринципе можно попытаться посчитать дом в целом. Или же посчитать теплопотери через наружные стены, посчитать очень приблизительно теплопотери на вентиляцию, скажем 1час вытяжки+1час проветривания двумя окнами, и принять неучтенные теплопотери равными скажем 0,5кВт(тоесть это на теплообмен с соседями и парадной). Но подсчет для 1й квартиры это будет очень условно.

Как-то появится свободное время, - приведу в читаемый вид подсчеты для своей текущей(она чуть отличается 3ка, панелька, 60м2) и выложу здесь.

  • 3 місяці потому...
Опубліковано
В 09.11.2016 в 00:49, Аид сказал:

Из опыта тепловых расчетов... на помещение 70 м2 нужно ставить котел тепловой мощностью не меньше 30 кВт. Так что 4 кВт на 50 м2 откровенный фонарь.

Дом 100 м^2, котел тепловой мощностью 10 кВт справляется на примерно на половине мощности. За январь спалил 380 кубов газа .  380 кубов это примерно 3500 кВт*ч тепловой энергии, 3500/(31*24)=4,7 кВт. При этом часть газа ушла на приготовление пищи и горячую воду. Конечно Севастополь не самый холодный город по температуре, но ветра и влажность знатно выдувают тепло.

Дом утеплен пенопластом 4см 25 плотности (стены и под стяжку пола был раскатан рубироид и сверху тот же пенопласт). В доме порядка 22 градусов. 

Так что 30 кВт для 70 квадратов, это очень большой запас. 

Опубліковано
27 минут назад, Ingener сказал:

Дом 100 м^2, котел тепловой мощностью 10 кВт справляется на примерно на половине мощности. За январь спалил 380 кубов газа .  380 кубов это примерно 3500 кВт*ч тепловой энергии, 3500/(31*24)=4,7 кВт. При этом часть газа ушла на приготовление пищи и горячую воду. Конечно Севастополь не самый холодный город по температуре, но ветра и влажность знатно выдувают тепло.

Дом утеплен пенопластом 4см 25 плотности (стены и под стяжку пола был раскатан рубироид и сверху тот же пенопласт). В доме порядка 22 градусов. 

Так что 30 кВт для 70 квадратов, это очень большой запас. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Севастополя

А речь за Севастополь?

Опубліковано
4 минуты назад, Аид сказал:

Речь за сферическую квартиру в вакууме, но сомневаюсь, что у нее у теплопотери выше.  Для сравнения указал теплопотери своего дома, которые равны потраченной энергии на обогрев дома. 

Удивила установка 30 кВт на 70 квадратов, особенно в квартире. Что бы рассеять его максимальную мощность нужно более 450 секций алюминиевых радиаторов при температуре 60 градусов. 

Опубліковано
5 минут назад, Ingener сказал:

Речь за сферическую квартиру в вакууме, но сомневаюсь, что у нее у теплопотери выше.  Для сравнения указал теплопотери своего дома, которые равны потраченной энергии на обогрев дома. 

Удивила установка 30 кВт на 70 квадратов, особенно в квартире. Что бы рассеять его максимальную мощность нужно более 450 секций алюминиевых радиаторов при температуре 60 градусов. 

В сферическом вакууме достаточно 1 кВт на 10 м2.

Опубліковано
52 минуты назад, Аид сказал:

В сферическом вакууме достаточно 1 кВт на 10 м2.

Так и в реальности хватает, с учетом если утепление отвечает действующим нормам по теплотехнике.

Приєднуйтесь до обговорення

Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.

Гість
Відповісти на цю тему...

×   Вставлено із форматуванням.   Вставити як звичайний текст

  Дозволено використовувати не більше 75 емодзі.

×   Ваше посилання було автоматично вбудована.   Відображати як звичайне посилання

×   Ваш попередній контент було відновлено.   Очистити редактор

×   Ви не можете вставляти зображення безпосередньо. Завантажуйте або вставляйте зображення за посиланням.

Завантаження...
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн

    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
×
×
  • Створити...