"нуль розуміння при трьохстах вольтах упевненості ", - ессе 

Цитата

 

В субботу, 7 ноября, ДТЕК с самого утра праздновало в Киеве, вероятно, очередную годовщину революции.

В частности, около 6-20 утра в розетках киевлян, у которых по графикам должна была быть электроэнергия, оказалось напряжение около 300 вольт.

Всего лишь небольшая выборка показала следующий результат деятельности лиц, которые представляются "воїнами світла" среди "тримачів енергетичного фронту".

У одного знакомого сгорела всего лишь одна ЛЕД-лампочка и одна из зарядок мобильного телефона, а другую зарядку он успел выдернуть из розетки.

У другого знакомого последствия более тяжелые, а именно сгорел блок питания персонального компьютера и роутер.

Наконец, самый крупный улов ДТЕК среди известных мне у третьего знакомого: сгорели холодильник и два телевизора.

Все это происходило в разных районах Киева.

Неслучайно, что если первое место по фактам агрессии со стороны граждан занимают сотрудники ТЦК, то на второе место подтягиваются энергетики.

 

порушення контактних з'єднань нульового провідника, зростання перехідного опору та локальний перегрів контактів - явища цілком відомі у побутових електромережах.  щоправда, електропроводку, на відміну від зубів, більшість господарів згадує обслуговувати лише тоді, коли вже "димить". 

якщо 300 В дійсно одночасно фіксувалися в кількох будинках, що живляться від однієї ТП, пошкодження нульового з'єднання на підстанції цілком правдоподібна версія.  якщо ж випадки відбувалися у різних районах, на різних ТП та незалежних фідерах, поодинокий дефект одного трансформатора їх не пояснює. 

Опубліковано

ПС 750 "Західноукраїнська"  забезпечує зв'язок між мережами надвисокої напруги, бере участь у видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС, а також міжсистемного зв'язку України з європейською енергосистемою. зокрема  напрям 750 кВ Альбертирша - Західноукраїнська - Вінниця. пошкодження такого вузла здатне одночасно обмежити кілька напрямів перетікання :

видачу потужності атомних електростанцій у магістральну мережу,

передачу електроенергії із заходу до центральних та інших регіонів України,

використання доступних можливостей імпорту електроенергії з ЄС,

перерозподіл навантаження між магістральними мережами 750 та 330 кВ.

Опубліковано
47 хвилин назад, Ирина_ сказав:

пошкодження такого вузла здатне одночасно обмежити кілька напрямів перетікання

Між Хмельницькою АЕС та м.Хмельницький теж?

Опубліковано
1 час назад, alibob сказал:

Між Хмельницькою АЕС та м.Хмельницький теж?

зв'язок ХАЕС із  Хмельницьким забезпечується  лінією 330 кВ "Хмельницька аес - Хмельницька", яка з'єднує станцію з ПС-330/110/10 кВ "Хмельницька". остання має також зв'язки 330 кВ із ПС "Тернопіль" та ПС "Бар",далі  через мережу 110 кВ. пошкодження ПС західноукраїнська не означає автоматичного порушення безпосереднього зв'язку ХАЕС із Хмельницьким. але це вже окреме питання топології мережі 330/110 кВ, режимів перетікання та можливостей резервного живлення. пошкодження "Західноукраїнської" не має безпосередньо розривати зв'язок ХАЕС із Хмельницьким. але є "але": воно може змінити режим роботи мережі 330 кВ, перетікання потужності та умови резервування. тобто пряме з'єднання зберігається, але умови електропостачання можуть змінитися. 

експорт зріс відносно минулого тижня. а якщо кому не ліньки перевірити ціни, то можливо, ще й гроші приносить.

Опубліковано (змінено)
Цитата

якщо 300 В дійсно одночасно фіксувалися в кількох будинках, що живляться від однієї ТП, пошкодження нульового з'єднання на підстанції цілком правдоподібна версія.  якщо ж випадки відбувалися у різних районах, на різних ТП та незалежних фідерах, поодинокий дефект одного трансформатора їх не пояснює. 

Чому 300 В виникли одночасно в різних районах з вини оператора системи розподілу

Спойлер

Причиною 300 В у мережі є порушення технологічних процесів і неналежне виконання обов'язків самим оператором системи розподілу (ОСР). Системний стрибок напруги на рівні розподільчих мереж міста вказує на проблеми на об'єктах, які перебувають у прямій зоні відповідальності ОСР (трансформаторні підстанції, розподільчі пункти, магістральні кабельні лінії):

Порушення регламенту оперативних перемикань. Під час масових відключень та включень черг споживачів по всьому місту диспетчерська служба та оперативно-виїзні бригади зобов'язані дотримуватися послідовності комутацій. Помилки при перемиканні високовольтних комірок або секційних вимикачів на підстанціях призводять до миттєвих комутаційних перенапруг, які одночасно «б'ють» по десятках житлових будинків, заживлених від цих вузлів.

Системний дисбаланс фаз на рівні трансформаторних підстанцій (ТП). Оператор зобов'язаний контролювати симетричність завантаження фаз у своїх мережах. Якщо через непрофесійне планування або некоректне підключення груп споживачів на різних підстанціях міста виникає критичний перекіс фаз, у момент подачі живлення на ненавантажених фазах напруга стрибає до 280–300 В.

Відмова систем регулювання напруги (РПН) та релейного захисту на підстанціях. Силові трансформатори на підстанціях оператора обладнані автоматичними регуляторами напруги під навантаженням (РПН) та захистами від перенапруги. Несвоєчасне технічне обслуговування, зношеність обладнання або неправильні уставки (налаштування) автоматики призводять до того, що при різкій зміні навантаження в мережі підстанція не вирівнює напругу, а видає в розподільчу мережу 300 В замість регламентованої напруги.

Пошкодження нульових провідників або контурів заземлення на обладнанні оператора систему розподілу. Обрив або руйнування нульової шини безпосередньо в розподільчих пристроях самого оператора (у трансформаторних підстанціях або кабельних збірках до межі балансової належності будинків) викликає різкий стрибок напруги одразу для всіх будинків, підключених до цієї ТП.

Юридична відповідальність оператора систему розподілу. Оскільки інцидент зафіксований одночасно в різних районах, це є прямим доказом того, що джерело проблеми знаходиться до межі балансової належності будинків — у мережах, за які відповідає виключно ОСР.

Пряме порушення Кодексу систем розподілу та стандарту EN 50160. Оператор систему розподілу несе повну матеріальну відповідальність за постачання електроенергії, параметри якої не відповідають державним стандартам.

https://www.youtube.com/watch?v=KXTgae0ZMSQ

Змінено користувачем Modestus
Опубліковано
2 часа назад, Modestus сказал:

Чому 300 В виникли одночасно в різних районах з вини оператора системи розподілу

  Показать контент

Причиною 300 В у мережі є порушення технологічних процесів і неналежне виконання обов'язків самим оператором системи розподілу (ОСР). Системний стрибок напруги на рівні розподільчих мереж міста вказує на проблеми на об'єктах, які перебувають у прямій зоні відповідальності ОСР (трансформаторні підстанції, розподільчі пункти, магістральні кабельні лінії):

Порушення регламенту оперативних перемикань. Під час масових відключень та включень черг споживачів по всьому місту диспетчерська служба та оперативно-виїзні бригади зобов'язані дотримуватися послідовності комутацій. Помилки при перемиканні високовольтних комірок або секційних вимикачів на підстанціях призводять до миттєвих комутаційних перенапруг, які одночасно «б'ють» по десятках житлових будинків, заживлених від цих вузлів.

Системний дисбаланс фаз на рівні трансформаторних підстанцій (ТП). Оператор зобов'язаний контролювати симетричність завантаження фаз у своїх мережах. Якщо через непрофесійне планування або некоректне підключення груп споживачів на різних підстанціях міста виникає критичний перекіс фаз, у момент подачі живлення на ненавантажених фазах напруга стрибає до 280–300 В.

Відмова систем регулювання напруги (РПН) та релейного захисту на підстанціях. Силові трансформатори на підстанціях оператора обладнані автоматичними регуляторами напруги під навантаженням (РПН) та захистами від перенапруги. Несвоєчасне технічне обслуговування, зношеність обладнання або неправильні уставки (налаштування) автоматики призводять до того, що при різкій зміні навантаження в мережі підстанція не вирівнює напругу, а видає в розподільчу мережу 300 В замість регламентованої напруги.

Пошкодження нульових провідників або контурів заземлення на обладнанні оператора систему розподілу. Обрив або руйнування нульової шини безпосередньо в розподільчих пристроях самого оператора (у трансформаторних підстанціях або кабельних збірках до межі балансової належності будинків) викликає різкий стрибок напруги одразу для всіх будинків, підключених до цієї ТП.

Юридична відповідальність оператора систему розподілу. Оскільки інцидент зафіксований одночасно в різних районах, це є прямим доказом того, що джерело проблеми знаходиться до межі балансової належності будинків — у мережах, за які відповідає виключно ОСР.

Пряме порушення Кодексу систем розподілу та стандарту EN 50160. Оператор систему розподілу несе повну матеріальну відповідальність за постачання електроенергії, параметри якої не відповідають державним стандартам.

https://www.youtube.com/watch?v=KXTgae0ZMSQ

компіляція термінології та  абревіатур...

"порушення регламенту оперативних перемикань".

комутаційні перенапруги дійсно існують, однак це перехідні електромагнітні процеси, а не універсальне пояснення  підвищення напруги до 300 В у побутовій мережі. сам факт перемикання високовольтного вимикача не означає, що на виході розподільчої мережі виникне саме таке перенапруження. для подібного висновку необхідно встановити амплітуду, тривалість і характер перехідного процесу, а також шлях його передачі через мережу. у вас цього немає.

"системний дисбаланс фаз".

несиметрія навантаження трифазної мережі сама по собі не означає стрибка напруги до 280–300 В. за справного низькоомного нульового провідника фазні напруги залишаються відносно стабільними. небезпечне зміщення нейтральної точки та перерозподіл фазних напруг виникають, зокрема, при порушенні нейтрального з'єднання або значному зростанні його опору. ви описуєте наслідок, але не встановлюєте необхідний для нього механізм.

"відмова РПН та релейного захисту."

 нерозуміння функціонального призначення обладнання. РПН регулює коефіцієнт трансформації силового трансформатора під навантаженням, тоді як релейний захист виявляє аварійні режими та забезпечує відключення пошкоджених елементів. це різні системи з різними функціями. релейний захист не є регулятором напруги, а РПН не призначений для миттєвої компенсації перекосу фаз. до того ж далеко не кожен трансформатор 10/0,4 кВ обладнаний автоматичним РПН : на багатьох застосовуються перемикачі відгалужень без збудження. твердження про те, що відмова цих систем призводить до "видачі 300 В", потребує зовсім іншого обгрунтування.

"пошкодження нульових провідників або контурів заземлення".

це вже ближче , але й тут  змішуєте різні поняття. пошкодження заземлювального пристрою саме по собі не тотожне обриву робочого нуля і не означає автоматичного виникнення 300 В між фазою та нейтраллю. це різні елементи системи, які виконують різні функції.

 

далі не читала бо це якась херня

анонімка чи що ?

Приєднуйтесь до обговорення

Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.

Гість
Відповісти на цю тему...

×   Вставлено із форматуванням.   Вставити як звичайний текст

  Дозволено використовувати не більше 75 емодзі.

×   Ваше посилання було автоматично вбудована.   Відображати як звичайне посилання

×   Ваш попередній контент було відновлено.   Очистити редактор

×   Ви не можете вставляти зображення безпосередньо. Завантажуйте або вставляйте зображення за посиланням.

Завантаження...
×
×
  • Створити...