alibob Опубліковано Середа в 13:23 Опубліковано Середа в 13:23 Всунути охолоджуючі системи в той ставок-охолоджувач АЕС не можна? Колись бачив будування мосту в Китаї. Там дуже насичені вологою береги, пливуни. Не могли навіть котлован викопати для бетонування. Тільки заморожування допомогло. Об'єми вражаючі, але зробили. Тут може бути дорого і нерентабельно. Але чи пробували десь таке на АЕС? 1 Цитата
San4es Опубліковано Середа в 19:25 Опубліковано Середа в 19:25 Яйца по 17 были, теперь так же будет 1 кВт тоже по 17 грн. Но, если шмыгу переведут на министра жкх - цена на воду до 17 грн/куб думаете опустится. Фантазёры... Будет по 170. это и есть эволюция под руководством кровавого 🤡 1 Цитата
Ирина_ Опубліковано вчора в 17:46 Опубліковано вчора в 17:46 (змінено) В 05.08.2026 в 13:23, alibob сказал: Всунути охолоджуючі системи в той ставок-охолоджувач АЕС не можна? а як і яким ресурсом охолоджувати чиллер який буде охолоджувати став ? сам такий проєкт знизить ефективність блоку з реактором ВВЕР-1000 на 24%,тільки на роботу компресорів, без урахування витрат на утилізацію теплоти від самого чиллера. у світовій практиці став на АЕС охолоджується за рахунок природного випаровування, конвекції та радіаційного обміну. якщо цього не вистачає, будують вежі-градирні, які охолоджують у 25 разів економніше : 570 МВт чиллер,без урахування утилізації теплоти чиллера проти 15МВт градирні - на власні потреби. і ще є момент. щоб охолоджувати став, потрібно щоб він був фізично. європейські АЕС відрізняються трохи дивним, на мій погляд, ставленням до самостійного водного буфера АЕС. цифри отримані виходячи з базового термодинамічного розрахунку ВВЕР-1000(В-320), формул курсу технічної гідродинаміки, технічних паспортів промислових чилерів, реальної проектної документації насосних станцій українських АЕС. Змінено вчора в 17:48 користувачем Ирина_ 2 2 Цитата
alibob Опубліковано вчора в 19:55 Опубліковано вчора в 19:55 2 години назад, Ирина_ сказав: у світовій практиці став на АЕС охолоджується за рахунок природного випаровування, конвекції та радіаційного обміну Це відомо. Я питав чи були проекти охолодження самого ставка-охолоджувача за допомогою додаткових окремих охолоджувальних систем для такого аварійного випадку, коли води не досить. Розумію, що велика частина виробленої станцією енергії піде на це. Плюс самий проект, який є дороговартісним і буде використовуватися дуже рідко. Може знаєте саме за такі проекти і який там порядок цифр. Цитата
Ирина_ Опубліковано 08:13 Опубліковано 08:13 (змінено) 12 часов назад, alibob сказал: Це відомо. Я питав чи були проекти охолодження самого ставка-охолоджувача за допомогою додаткових окремих охолоджувальних систем для такого аварійного випадку, коли води не досить. Розумію, що велика частина виробленої станцією енергії піде на це. Плюс самий проект, який є дороговартісним і буде використовуватися дуже рідко. Може знаєте саме за такі проекти і який там порядок цифр. оператор EDF екстрено розробляють проекти добудови градирень. якщо гідротерміка ставка не справляється, то практикують використання бризкальних басейнів або плавучих фонтанів. у промисловій практиці АЕС я такого не пригадаю. наскільки мені відомо, то станції, що зупинилися, взагалі не володіють ізольованим ставком-охолоджувачем, там система відкритих каналів і прямоточний забор/скидання води з річки. Змінено 08:16 користувачем Ирина_ 1 1 Цитата
alibob Опубліковано 11:37 Опубліковано 11:37 3 години назад, Ирина_ сказав: не володіють ізольованим ставком-охолоджувачем, там система відкритих каналів і прямоточний забор/скидання води з річки. Але ж мають можливість при потребі ізолювати ставок при критичному пониженні рівня води в річці? Ще й насоси для підкачки/підтримання рівня води в ставку не завадили б. І от тут вже згодилася б система аварійного охолодження, яка, до речі може бути і не стаціонарна, а розвертатися за потреби за добу-дві. І нехай навіть половина потужності АЕС піде на це, все ж таки не скидання до мінімуму, як зараз в Європі . Цитата